quote:以下是引用岩松在2011-06-29 09:05:23的发言:
在现场时,再没有查出毛病的时候,我做过这样的一个试验,我不启动那个小的(7.5KW)变频,只启动那个大的(22KW)变频,这样,这个22KW的电机能正常的转到40HZ,但此时,小电机也在随着大电机在转。而小变频还没有启动,他们之间的直流母线还是接在一起的。这样试验是不是很危险呢,从原理上分析是怎样的呢。
从你介绍的现象看,这两个电机一大一小的输出轴是有机械耦合的,否则就不会出现当小电机没启动的时候,大电机转小电机也跟着转的现象了。
正是这种两电机输出轴有机械耦合的结构,采用共母线是很合适的,就像y版所说,在直流母线上可以互相平衡。当然,如果知道这种系统的控制工艺,就更好解释了。不知道这种离心机的分离水和泥的过程,两电机的工作状态是什么,知道这个,就好分析了。
不管怎么说,你如果不启动小电机,只启动大电机,而且小电机通过轴系的耦合,跟着大电机转,是没有任何事情的。因为尽管直流母线是并联的,此时小电机的控制没有启动,所以,小电机没有电流通过,是空转。这样是安全的。