发布于 2011-06-30 15:36:32
1楼
公式基本上相同,有一些小的区别。
为了避免给定值变化引起微分部分的跳变,S7-200 PID的微分部分是假设给定值不变的条件下推导出来的。
为了抑制由于控制器输出量的量化造成的连续的较小的振荡,S7-300的PID设置了死区。
微分的引入可以改善系统的动态性能,但是也容易引入高频干扰,为此S7-300的PID在微分部分增加一阶惯性滤波,以平缓输出值的剧烈变化。
S7-300的PID引入扰动量DISV,可以实现前馈控制。
S7-300的PID的参数更多,功能更强大。
S7-300的FB43(脉冲发生器)与FB41配合,可以实现开关量输出的PID。