这几天连接霉运,先是光纤网络故障,昨天又炸了1500KW的整流装置,一主俩从并联,4500KW,从现象来看,估计是主的触发回路故障,导致可控硅误导通,主的快熔全完蛋,从装置快熔也坏了不少,损失惨啊。

现场发生在更换触发板后的事情,大家一定小心了,更换这么大功率的设备后一定要测试。