2台设备:S7-315 2DP带10台ABB ACS800系列变频器,采用DP组态网路。网络接头采用SIEMENS的,双绞线采用普通的,但质量还可以。现在出现的问题:6#变频器以后的DP模块故障灯闪,变频器和PLC的设置都没问题。我把6#、7#变频器的网络连接器互换后,6#可以了,7#还是有故障。所以我估计可能问题出现在网络连接器上。后面的几个变频器现在我换了5个连接器才把网络给组太上。另外一台相同的设备从3#变频器开始以后的就出现故障了,我采用上面同样的办法解决了部分变频器的入网问题。但由于客户催的紧,我还没有检测完毕就发走了。
我想:除了网络连接器外,是否还有其它的原因?因为20来个网络连接器中出现的问题网络连接器太多了。这连接器是从SIEMENS代理商那里买的,不会出假货吧?
如果除了网络连接器外,是否还有其它的原因?请教各位大侠了!!