今天热线上碰到一个冗余系统下ET200ISP冗余接口模块来回切换的“奇怪”case。(来回切换的意思就是两接口模块的ACT灯来回闪烁,一会左边的接口模块ACT灯亮,一会右侧的ACT灯亮,来回交替。)
这个问题的现象很奇怪,但结论可能是大部分人始料未及的,所以拿出来跟大家分享一下,引以为戒吧。
分析问题:
1. 首先当然是考虑安装、接线问题。
因为如果接口模块安装不可靠,DP通信不稳定很有可能会导致该类问题。依次检查接口模块背板的型号是否匹配,接口模块和背板的连接,DP连接头,DP电缆是否为标准的紫色DP电缆等。
检查完毕,没有发现问题!!
2. 其次,检查ET200ISP组态配置。
因为,组态如果和实际安装不一致,也会导致站点无法正常,冗余情况下会有来回切换的问题。
例如,组态了10块卡,而现场只装了8块,ET200ISP站点是没办法正常进行DP通信的。
再例如,组态的卡件和实际安装的卡件型号不一致,同时去掉了组态当中的如下选项(大部分ET200站点/DP PA link/Y link均有该选项,这个选项一般不能去掉),ET200ISP站点也没办法正常进行DP通信。

依次检查上述内容。
结果:所有卡件安装完好,组态一致,至于上面那个选项,压根就是灰色的,没办法去掉!!!
这就怪了!为什么在安装、配置组态均正确的情况下还会有如此怪异的现象。
一般情况下,抡完上面几板斧,问题应该就能解决啊!
没办法,问题在那里还得解决啊。于是我就问了问他项目的前因后果,看是否能找到相应的西门子销售,让其联系我们现场服务的人就地去看看(正好这也是个北京的用户,方便)。他提到这个项目是SFAE(也就是西门子工厂自动化)做的柜体集成,项目经理是谁谁谁。
于是我就联系了这个谁谁谁,想告诉他具体情况,帮忙去现场看看。
电话那头,我这个同事倒很是淡定!
说:这个问题我早知道,我都跟他说八遍了,等冗余控制器的同步光纤到货了,我给装上后再看看。他就是不信,非得给你们热线打电话。
嗯!我顿时就惊住了,什么什么什么?他的冗余控制器没连同步光纤?没连同步光纤的情况下,两冗余控制器都运行起来啦?
我的耳边响起了武林外传里佟掌柜的那句口头禅:偶滴神啊!
没连同步光纤,两冗余控制器在没有任何方式同步彼此信息的情况下同时作为主站运行,都向冗余接口模块要这个站点的控制权限,接口模块可不来回抢嘛,ACT灯可不来回闪么!!!要是现场也这么干,那太危险了!左边控制器要电机开,右边要电机关,来回抢从站的控制权,嘿,乱翻天了。
关键可恶的是,给这个用户前前后后打了这么多通电话,他就压根也没提这茬!!!嗨,无语。。。。。。
问题说到这也该告一段落了,故事中的那个神奇用户只有等等他的同步光纤咯。在这里,也想提醒广大的冗余控制器使用客户,现场冗余控制器在没有连接同步光纤的情况下,是绝对不能、不允许同时启动运行两控制器的(即他们的RUN灯均变绿的状态)。
关注西门子服务网站热线故事,关注自控领域的更多精彩!