做过类似的功能,比如光字牌报警,可能比你的还稍稍复杂些:
报警来-光字牌闪烁
点确认---如果报警在,光字牌不闪,变红(或黄,看轻重故障分类);如果报警消失,则光字牌恢复原色;
同样,进入这个光字牌画面的按钮也是这么变化。

所以,一般这种功能都是放在plc里面做,为每块光字牌定义一个int变量:
=1,闪烁
=2,变红(或黄)
=3,原色

这样做的好处是减轻wincc的负荷(否则你需要用全局脚本实现)