朋友做了一个重卷机组,一个开卷一个卷取,本来不算麻烦,但是因为他不太懂,以为只要用两个变频器就好,没有整流回馈单元也没有制动单元制动电阻,这就有个问题,开卷机的的发电回馈没法处理,问我咋办。我给他出的主意就是把两台变频器的直流母线直接连一块,然后再在并联的直流母线上加一套制动单元制动电阻,同时两个变频器直流母线并联处加装快熔。这样,在开卷卷取机同时运行时,开卷机回馈的电能直接通过直流母线回馈给卷取机。如果出现单台运行或意外发生时,制动单元也可投入使用,这种用法非常类似西门子的两台整流单元并联(二极管整流单元),公共直流母线带两台逆变器的做法。我询问了一个国产变频器很熟的同行,他告诉我他经常这样用,没啥问题。但是询问西门子技术支持他说有危险,说电容电压不一样会导致两个变频器之间有很大的电流。我就奇了怪了,直流母线都接到一块了,咋还有电容电压不一样的说法,再说我这开卷机回馈给卷取机本身就需要些许电压的差值,要不电流咋过去呀。不是质疑西门子的技术支持,可能这种用法不太正规?还有如果这种用法是合理的,那么同功率的变频器和逆变器价格好像相差不多,这么做岂不是比一个整流单元外加两个逆变器更省钱。坐等专家解惑