问: 如何监控模拟量输入断线?
答:模拟量输入监控仅在4-20mA下有效 .
P638.X =0 时激活此功能 , 当模拟量输入小于2mA时,输出故障F037
P638.X =1 时监控模拟量输入, 但不产生故障信息,由
开关量B0031 和B0032 反映显示输入是否断线.
i001 = CU-1: 模拟输入1 断线监控, 端子: X102/15,X102/16
i002 = CU-2: 模拟输入2 断线监控, 端子: X102/17,X102/18