quote:以下是引用林德华在2011-07-01 10:36:42的发言:
再请问youhm ,什么叫数据一致性呢。还有调用SFC14,SFC15也是在从站调用吗?

数据的一致性(Consistency)又称为连续性。通信数据被传送的过程如果被一个更高优先级的OB块中断,将会使传送的数据不一致(不连续)。即被传输的数据一部分来自中断之前,一部分来自中断之后,因此这些数据是不连续的。
在通信中,有的从站用来实现复杂的控制功能,例如模拟量闭环控制或电气传动等。从站与主站之间需要同步传送比字节、字和双字更大的数据区,这样的数据称为一致性数据。
主站从站都需要调用调用SFC14、SFC15。