回复:关于WINCC 一个画面中有N个指示灯背景闪烁问题

李岩

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3248
  • 精华

    34
  • 被关注

    115

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-31

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2011-07-01 18:42:33

5楼

确实应该做在PLC内,你在PLC内增加一倍的报警点(位),用原来的报警点上沿给新报警点置位,WINCC的报警确认给新报警点复位。新老两个报警点,如果你只用新点,就可以实现你的要求了,但结合老点,可以判断这个报警是否已经消除。
国人当自强 共同努力 抵制日货