没错,先咨询电机的制造商技术部门,允许提高到什么程度;然后修改P1082和P2000。再然后最好重新做一次P0340=1和P1910=1/3再去运行。这里特别提到了P1910=3要做,因为电机弱磁,磁化曲线的绘制是要辨识和优化的。