这周开始我就在做变量归档 但是一直遇见 激活的时候 初始化变量归档就死在哪里不动了 只要开了变量记录和报警记录 就无法激活!在网上查了很久很久大部分都在说是因为中文路径名造成的!我也造旧去除了中文路径名包括项目移植工具也用上了还是不行!在我绝望的时候 决定重装WINCC 在安装过程中它老是提示 我没有安装SP3 的一个补丁!才恍然大悟是否是WINXP版本的问题!重装系统后果然解决!同志们请避免走我的弯路 用WINCC6.2还是装XPSP2吧 工控不是IT不求最新但求最稳定!另外附上WINCC 出问题的终极解决方案就是 在MSDOS中输入reset_wincc.vbs重启WINCC 基本能解决!在我最郁闷的时候多亏它让我测试了N多次!