quote:以下是引用Automann在2011-07-02 00:06:19的发言:quote:以下是引用红海湾在2011-07-01 23:38:18的发言:
输出=(设定值-反馈值)+输出值 3-5秒采集一次信号!! 比较稳定!!! 效果很好误差也不大!!
楼上的公式从何而来?3-5秒有什么根据?万能参数吗?
经过实践!总结的!也试过! 效果不错!! 调试时 时间不能太短 ,太短控制作用比较强,波动比较大, 3-5秒是一个要求不高场所 比较好的一个时间段!! 这样控制误差很小, 简单实用!!