接地线选择合适,应符合以下条件和要求:
  (1)截面积。接地线的作用是保持工作设备的等地电位。它的截面积必须满足短路电流的要求,且最小不得小于25mm2(按铜材料要求)。要使接地线通过高达数十千安的短路电流,而且该短路电流所产生的电压降不大于规定的安全电压值,就必须使它的阻抗值很小,因此就得选择截面积足够大的导电性能良好的金属材料线。

  (2)满足短路电流热容量的要求。热容量要经计算确定。发生短路时,通过短路接地线应及早作用于断路器跳闸。在断路器未跳闸或拒绝动作时,短路电流在接地线中产生的热量应不致于将它熔断。否则,工作地段将失去保护而使事故扩大。

  (3)接地线必须具有足够的柔韧性和机械耐拉强度,耐磨,不易锈蚀。电力生产和电力工程上一般都选用多股软裸红铜线来制作接地线。

  