看到这里说炸了,想起我们前天试验一个变频风机电机上的散热风扇时,出现连珠炮一样的电弧放炮。
本来想发帖分享一下教训,但是真是没啥好写。
一台变频电机的散热风扇,功率也就100W左右,与变频器进线端相接,第一次试验发现反转,然后换相,重新上电时发生短路放电。
检查发现是接线盒与接线柱之间的间隙过小,第一次压盖螺钉没有拧紧,第二次认为转向正确了,就把接线盒压紧了(放电间隙足够小了),结果就砰砰炸了。
庆幸的是除了受到惊吓之外,没有太多损失。因为电机很小,用0.75的电缆,短路结果让电缆“碎尸万段”!让接触器桩头烧融。
这次教训提醒我们千万不要小看了“小小的接线盒”!