发布于 2011-07-02 20:48:21
10楼
200的手册没有讲这个问题。
1200的CPU 1214C的高速计数器的最大输入频率:
单相: 100 KHz(Ia.0 到 Ia.5)和 30 KHz(Ia.6 到 Ib.5)
正交相位: 80 KHz(Ia.0 到 Ia.5)和 20 KHz(Ia.6 到 Ib.5)
三菱FX的高速计数器的最大输入频率:
1相60kHz/2点,10kHz/4点;2相30kHz/1点,5kHz/1点
高速计数器的原理相同,与PLC型号的关系应该不大。
如果信号均为100kHz,1X的计数频率为100kHz,4X的实际计数频率为400kHz。
追求完美