各位大虾们,作为斑竹我给出我的解释:
1、如果主轴无换挡的话,各个进给轴的MD32200伺服增益系数以MD32200[0]为准。
2、如果主轴有换挡的话,若主轴为1档,则各个进给轴的MD32200伺服增益系数以MD32200[1]为生效。若主轴为2档,则各个进给轴的MD32200伺服增益系数以MD32200[2]为生效。以此类推。
需要注意的是:在优化完成后,各个进给轴的伺服增益系数MD32200[1]、[2]...要与主轴的MD32200[1]、[2]...一致。
例如:
X Axis MD32200[0]=12
X Axis MD32200[1]=5
Y Axis MD32200[0]=12
Y Axis MD32200[1]=5
Spindle Axis MD32200[0]=5
Spindle Axis MD32200[1]=5
同样,MD1407是不是也是这样呢?