quote:以下是引用芳季在2011-07-02 21:49:25的发言:
引用软件里F1里面的话“对于二相计数器,两个时钟均可以最高速率运行。在正交模式中,可选择1乘以(1x)或4乘以(4x)最高计数速率。所有计数器均以最高速率运行,互不干扰。”
手册里的原话如下:“在正交模式下,您可以选择一倍速(1x)或者四倍速(4x)计数速率。”没有“最高”二字!!
楼上的认为200 kHz的高速计数器能对200 kHz的信号4倍频计数吗?计数频率为800 kHz!!。
1200和200都是在美国开发的,“1200的架构也不同于200”有什么根据?所谓的架构与高速计数器有关吗?