不能通讯,该数据帧都不是标准的Modbus协议帧。Modbus标准协议帧至少8个字节组成:即:子站地址(1个字节)、功能代码(1个字节)、数据地址(2个字节)、数据长度(1个字节)、CRC校验(2个字节)。而CRC校验等等都是自动添加的,如果CRC校验错误,CPU直接会将数据丢弃,因此,该数据帧PLC不会处理,因此读不到数据