我是无法再拿出什么资料了。
938的OMRON的例子,线性驱动的频率……我遇到好多设备都是比其他的频率高的。包括输入和输出。所以这个不能证实什么。
autom。我的引用来之编程软件的帮助。
我的想法是:
首先要相信一句话“所有计数器均以最高速率运行,互不干扰。”
我们看HSC 0 和HSC 3。使用0.0和0.1。他们都可以以最高频率工作,说明硬件是独立的能力是独立的。可想,当他们组合后何以会损失速度?
我再强调一下,不要用三菱的高速来对照。1N2N为何又60K的频率限制,我估计三菱的硬件不独立。而200没有这个限制,硬件是独立的。(我估计)