611UE 001报警说明:

001 The drive does not have firmware
Cause No drive firmware on the memory module.
Remedy – Load the drive firmware via SimoCom U
– Insert the memory module with firmware
Acknowledgement POWER ON
Stop response STOP II (SRM, SLM) STOP I (ARM)

-------------------------
旧板上的固件可能损坏(保存在存储卡上的)了,试一下用新控制板和新存储卡装上再用SimoComU看能不能连上,如果可以,就导入参数备份或重设相关参数
☆。。。