3楼

PPI协议,能检测到从站无响应的时间是100bit左右,在9600bps速率下差不多是0.1s。因此若10台从站中只有一台有响应,其它都是无响应,轮询下来也不会长达60秒。
但,若通讯中数据差错率很高,没有几帧能正确传输,那个造成长时间无反应是理所当然的。
你在桌面上拿几个CPU做实验。若桌面上能很好通讯,其本可以确定现场的通讯差错率高。