回复:请教关于MD32200 伺服增益系数 及MD1407速度环增益系数的问题

netzheng

  • 帖子

    27
  • 精华

    0
  • 被关注

    5

论坛等级:游侠

注册时间:2008-08-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-07-03 21:41:56

5楼

后面的[0]-[n]不是代表测量系统,而是指参数集选择功能,
当参数MD35590 PARAMSET_CHANGE_ENABLE=1 后,参数集选择功能生效,
根据DB3*.DBX9.0/DBX9.1/DBX9.2的信号状态选择生效的参数,

DB3*.DBX9.0/DBX9.1/DBX9.2 与参数集的对应关系如下:
-----------------------------------------------
DBX9.0 DBX9.1 DBX9.2 参数集号
0 0 0 0
1 0 0 1
0 1 0 2
1 1 0 3
0 0 1 4
1 0 1 5
--------------------------------
☆。。。