quote:以下是引用肖远华在2004-07-17 13:55:47的发言:
我看到CP341光盘的例子中用的也是i。关于例子,我又有一个问题。例子中接收使能“EN_R”,似乎是一直都ON的。那么就会有FB7跟FB8同时使能的时候。FB7跟FB8可能同时启动吗?

接收可以一直为ON,因为它只是从CP的接收缓冲区取数据而已,这样的话每个周期取一次,你需要注意将不仪表发送来的数据存放于不同的地方。