发布于 2011-07-04 11:51:03
7楼
“039”报警的含意是:控制板在识别功率模块时出错。其具体信息会在附加代码中说明。
产生“039”报警的原因是:611U控制板一般会自动识别功率模块(6SN1123……)的型号。如果在其他1123里配置完611U,直接插到其他型号的1123时就可能出现039报警。另外,接触问题或其他意外干扰,也可能引起039报警。
处理方法就是有SimocomU的话就重新配置一遍,没有计算机及配置软件的,可以通过611U上按键修改参数。
中德捷锐……西门子数控、伺服和电机的维修服务专家。
Tel:010-67868237
http://www.fastec.com.cn
E-mial:info@fastec.com.cn