quote:以下是引用芳季在2011-07-04 09:47:38的发言:
A:
你先回答我一个问题。这个问题共识之后再谈。
你是针对 A相的边缘和B相的最近的边缘 来衡量这个频率的。是吗?

我说的信号频率是A相或B相信号的频率。“针对 A相的边缘和B相的最近的边缘”是4倍频计数的时间间隔,4倍频时的计数频率是A相或B相信号的频率的4倍。
我的观点很清楚,单相200kHz的计数器不可能对频率为200kHz的A相或B相信号作4倍频计数。
youhm大侠的帖子提醒了我,单相200kHz的计数器用于双相计数最大只能是100KHz,这说明计数过程与软件处理有关,单相200kHz和双向100kHz计数时软件处理的次数是相同的。推广到A、B相4倍频计数,与单相相比,软件处理次数增加了4倍,因此单相信号计数频率为200kHz的计数器用于4倍频时,A相或B相信号的频率应该是50kHz。