回复:高速计数与编码器分辨率问题

芳季

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    15760
  • 精华

    102
  • 被关注

    981

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2011-07-04 12:39:06

32楼

楼上。回头看您第一个回帖。请不要拿单相200K的来比较。
我们谈的是1X和4X的事情。
大家都是说AB相里某单相的频率就是概括为 AB相的频率。这个已经没有异议了。
222的第一个AB相高计,频率是20K,就是说A相20K,B相20K。两相相差90度。
楼上的意思是当外部信号达到这样的20K的话。1X模式可以正常工作,4X模式不能保证工作?
是不是?
我的意思是20K的时候4X模式仍然正常工作。
我们之间是不是这样的矛盾?
请回帖声明。我们一步一步有系统的讨论下去。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33290条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。