发布于 2011-07-04 12:39:06
32楼
楼上。回头看您第一个回帖。请不要拿单相200K的来比较。
我们谈的是1X和4X的事情。
大家都是说AB相里某单相的频率就是概括为 AB相的频率。这个已经没有异议了。
222的第一个AB相高计,频率是20K,就是说A相20K,B相20K。两相相差90度。
楼上的意思是当外部信号达到这样的20K的话。1X模式可以正常工作,4X模式不能保证工作?
是不是?
我的意思是20K的时候4X模式仍然正常工作。
我们之间是不是这样的矛盾?
请回帖声明。我们一步一步有系统的讨论下去。