回复:高速计数与编码器分辨率问题

Automann

  • 帖子

    6168
  • 精华

    138
  • 被关注

    309

论坛等级:至圣

注册时间:2004-12-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-07-04 15:56:04

35楼

quote:以下是引用芳季在2011-07-04 12:39:06的发言:
楼上。回头看您第一个回帖。请不要拿单相200K的来比较。
我们谈的是1X和4X的事情。
大家都是说AB相里某单相的频率就是概括为 AB相的频率。这个已经没有异议了。
222的第一个AB相高计,频率是20K,就是说A相20K,B相20K。两相相差90度。
楼上的意思是当外部信号达到这样的20K的话。1X模式可以正常工作,4X模式不能保证工作?
是不是?
我的意思是20K的时候4X模式仍然正常工作。
我们之间是不是这样的矛盾?
请回帖声明。我们一步一步有系统的讨论下去。

芳,是的。
手册中的CPU技术规范中给出的两相计数器的个数比单相的少,工作频率降低,例如224XP总共6个计数器:
单相:4个,30kHz时,2个,200kHz时
两相:3个,20kHz时,1个,100kHz时
系统手册的HSC指令部分可以看到“计数器有四种基本类型:带内部方向控制的单相计数器,带外部方向控制的单相计数器,带2个时钟输入的双相计数器和带A/B相正交计数器的双相计数器。”此处的两种双相计数器可能是CPU技术规范中的两相计数器。
A/B相正交计数器的处理肯定比两个独立的计数脉冲更复杂,因此4倍频的最高频率不可能与单相的相同。