我想我已经找到答案了。
先说结论:前提是A/B正交输入方式;
1. 224XP在编码器5V电源时,硬件入口最高输入频率100KHz,高速计数器可以对其进行*1或*4计数,即高速计数器的最高计数频率为400KHz。
2. 不带XP的221-226分两种情况,并都可对其进行*1或*4计数,一种情况是入口电压在15—30V时,最高入口频率10KHz,4倍频后高速计数器的最高计数频率为40KHz。第二种情况是入口电压在15—26V时,最高入口频率20KHz,4倍频后高速计数器的最高计数频率为80KHz。
要下班了没时间写啦。明天接着再说。