发布于 2011-07-05 09:00:34
5楼
呵呵,我的表达可能真的有问题,很多人都这么说了
我试下
如四台泵2用两备,按时间切换,
第一次1.2启动,3.4停止,移位的做法是0011,
第二次的时候,2。3启动,4.1停止,也就是0011向左移动一位,0110,
第三次的时候,1。2停止,3.4启动也就是0110向左移动一位,1100,
第四次的时候,4.1启动,2。3停止,也就是1100向左移动一位,1001,
正常的情况下都是以此类推,不过在有故障的情况下
如第一次的时候本来是1.2启动,3.4停止,当只有1#故障的时候3#启动,或者只有2#故障的时候3#泵启动,当故障切换到3#的时候要是3#也故障的话,就切换到4#泵,要是4#泵也故障的话,就2#或者1#运行(这是只有一台泵故障的情况)
当1#和2#2台泵故障的话,3#和4#泵启动,当3#故障的话就4#泵运行,当4#泵故障的话就3#运行,当3#4#都故障的时候全部停止
其他的状态都类似