回复:对于移位控制泵的起停有故障的时候进行切换的时候移位是怎么做的呢?

like821080

  • 帖子

    728
  • 精华

    0
  • 被关注

    7

论坛等级:侠圣

注册时间:2008-09-05

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-07-05 09:00:34

5楼

呵呵,我的表达可能真的有问题,很多人都这么说了
我试下
如四台泵2用两备,按时间切换,
第一次1.2启动,3.4停止,移位的做法是0011,
第二次的时候,2。3启动,4.1停止,也就是0011向左移动一位,0110,
第三次的时候,1。2停止,3.4启动也就是0110向左移动一位,1100,
第四次的时候,4.1启动,2。3停止,也就是1100向左移动一位,1001,
正常的情况下都是以此类推,不过在有故障的情况下
如第一次的时候本来是1.2启动,3.4停止,当只有1#故障的时候3#启动,或者只有2#故障的时候3#泵启动,当故障切换到3#的时候要是3#也故障的话,就切换到4#泵,要是4#泵也故障的话,就2#或者1#运行(这是只有一台泵故障的情况)
当1#和2#2台泵故障的话,3#和4#泵启动,当3#故障的话就4#泵运行,当4#泵故障的话就3#运行,当3#4#都故障的时候全部停止