回复:变频器如何接入软冗余系统(通讯方式)?

Zane

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21206
  • 精华

    403
  • 被关注

    1496

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2004-09-12 15:30:20

0楼

quote:以下是引用笑西风在2004-09-09 18:26:33的发言:
把你的两条冗余的profibus网络合并为一条,里面的两个dp master所带的master id不同。冗余的部分控制器,dp地址连续。
A cpu=2
B cpu=3
A et200-1=4
B et200-1=5
......
然后变频器使用一个dp.
是不是可以啊,大家考虑一下,zane 发表一下意见。

这个方案不可行,PROFIBUS-DP严格意义上还是一个单主多从的网络,虽然现在允许在一条总线上有多个主站,但主站之间是没有联系的,每个从站也必须有一个确定的主站,当然主从之间的通讯也可以被总线上的其他主站监听。因此,此配置的两个主站对于同一个从站来说不可能有相同的控制权限,也就无法实现冗余切换了。
其实,对于燕飞的应用方案,西门子还是给出了自己的解决办法,软件冗余和硬件冗余都可以实现,但他一定要用ABB的变频器做软件冗余,实在是太牵强了,除非ABB和西门子两家愿意联手来做。
Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54705条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。