发布于 2011-07-05 18:48:52
39楼
用全集成方式,其中有几种不同概念
一:是WINCC项目集成到STEP7项目中,这点是非常好的。
二:前面说了很多靠编译自动生成变量,其实实现的方法不外乎对DB和M插小旗,对FB定义S7_M_C属性生成结构变量。从而节省了自己手动建立变量的工作。
三:在方法二的前提下,可以做标准化的子画面连接变量或结构变量。
四:使用报警功能块实现在STEP7下建立并编译自动生成报警。
五: 凌波微步 大侠说到可以实现归档自动上传,还请问您是用SFB做的还是只需要设置变量属性?
以上也会相应的带来相应的问题:
一:当碰到授权点数非常有限的情况,目前授权点数只能完成基本功能,而通常我们自己做的标准块和子画面会考虑功能齐全而需占用更多授权。
二:自动上传的变量都建立在通道根目录下,无法分组。会导致连接变量的时候比较麻烦(除非你在起名的时候有非常好的规划)
三:有改动需再次编译(当然也可手动建立),但尤其是涉及报警的时候,更是需要。
个人能想到的暂时是这些