发布于 2011-07-05 19:56:21
2楼
这个问题看不懂耶。你想问什么呢?这个变频器,他应该有四个与电机转速相关的重要参数。
1.额定转速参数;
2.额定频率参数(如果不是特殊的电机,在中国大陆,就是50Hz);
3.最高频率参数;
4.规格化的运行频率(转速)参数。这个值对应模拟量的给定0-10V,对应0-100%。
也就是说,给定的0-10V对应的不是额定转速,也不是额定频率,而是上述的4,规格化的运行频率。
举例:假设,一个变频器,电机的额定转速是1450rpm,额定频率是50Hz,最高运行频率也是50Hz,规格化的频率也是50Hz。那么,给定10V时,就是50Hz,如果这个变频器设置了滑差补偿(比如是西门子的变频器),那电机就工作在额定的同步转速1500rpm,而不是额定转速1450rpm。
不知道是不是想问这个?
我是你的朋友