我曾经遇到过一次流量测试引起的异常,电磁流量计电源是AC220V供电,4-20mA输出。结果造成模块数据不正常,几乎是死了一样。后来发现流量计电源以及屏蔽层接地点都影响数据传输。
最后是屏蔽层流量计端接地、两台流量计电源需要调整L\N一致(可能是影响电源滤波器中点电位),问题解决。
制冷、热工-许可证试验室承建,给了我深究测量与控制的绝好机会。分享-值得期待!