quote:以下是引用LIN在2004-08-17 17:26:41的发言:
今天,有一台意大利的传动电机,参数是:
50赫兹时:额定电压400、额定电流2.1、额定转速1420、额定功率0.75;
60赫兹时:额定电压460、额定电流2.1、额定转速1710、额定功率0.90;
使用范围是0-60HZ,可变频器的电压只有380V,在现场我输入的是60HZ的参数。
TO LIN:
这个置顶的贴子有一段时间了,可是谁也没有解释关于电机电压超过3AC380V以后怎么办的问题?你考虑过这个问题吗?
对于电机频率的问题倒是无所谓的,如果是一种频率制式的就按电机铭牌设置,如果是两种制式的,任挑选一种即可。对于电压,可就不那么简单了,差的不多也就罢了,如果比3AC380V上下差100V,再带上满载,怎么处理?谁能说说自己的方案呢?
TO 海哥
我想问你,那种240Hz的高速电机是多大功率的?现在好找吗?希望得到你提供的信息,谢谢。