2楼

算设备容量需要乘以电机负载率及同时使用率系数,你算出来的变压器容量太大了,电机总功率为180*同时工作率0.9(比较高同时工作率)*0.8电机负荷率=130KVA,基本上不需要计算无功功率了,可以使用功率因数补偿电容器来提供无功功率。楼主得出的变压器容量单位kvar是错误的,kvar是无功功率的单位,应该是KVA才对。