谢谢各位,我单位是搞错了,我学习一下,重新计算如下,帮我看看,谢谢了。

我重新计算了一下
设备容量是 179.05kw
功率因数都是 0.85 (那么对应的正切值tg(a)是0.61974)
需要系数为 0.8
计算功率=设备容量 * 需要系数 = 179.05*0.8=143.24kw
无功功率= 计算功率* tg(a)= 143.24 * 0.61974 = 88.772 kvar
视在功率 = 168.517 kva
计算电流= s/(1.732*u)=168.517/(1.732*0.38) = 256.03 A
变压器容量= 计算电流*u*1.732= 256.03 * 0.38 * 1.732 = 168.5 kva

各位,我这样算对吗。