quote:以下是引用伊默在2011-07-06 08:30:01的发言:
1200可以通过PN带ET200S啊!
用V11版的软件就可以组态了,而且需要PLC的固件版本为V2.0(新出的CPU都是这个固件了,老的CPU需要通过西门子的SD卡刷新固件,固件在西门子网上有下站的)
另外,每个人的出发点不一样的。 为什么说用DP网络的话,1200就一定不如300呢? 现在1200的编程和300几乎一模一样,软件都统一了。 所以软件不是问题。 那还有什么问题呢?价格么? 1200肯定要比300低多了,而且内置了IO。最关键的是还内置了高速计数器和点到点定位。 想想如果你用300实现这些功能的话,多增加多少米?
应用场合不一样而已…… 中小型的系统,用1200组网,我觉得是不二之选。
不知道CPU的性能如何,跟312的CPU毕怎么样呢,如果进行DP主从组网的话,从站3个,人机1个,变频器12个,全部用profibus dp组网。s7-1200CPU性能会不会有影响呢?