在200中做了一个单按钮置位复位的程序,想在300中试验一下,结果发现执行结果不一样,在300中无法完成复位,难道200和300的SR触发器不一样?
这是200的
LD I0.0
EU
AN Q0.0
LD I0.0
EU
A Q0.0
NOT
A Q0.0
OLD
= Q0.0

这是300的
network1
A M 10.2
AN Q 0.0
S Q 0.0
A M 10.2
A Q 0.0
R Q 0.0
NOP 0
network2
A I 0.0
FP M 10.1
= M 10.2