发布于 2011-07-06 11:40:46
10楼
3.3 载流量数值
根据母线的材质不同,在同一温度下其载流量也不同。开关设备和控制设备中主要以矩形铜母线为主矩形铝母线为辅。其载流量数值一般可根据各种设计手册查到。笔者根据多年经验,通过对各种手册中母线载流量的统计,总结出立放时母线载流量(交流)的简易计算公式。
40℃时单层矩形铜母线的载流量Id(A):
Id =k(b+8.5)h
式中,b为母线厚度(mm);h为母线宽度(mm);k为系数(A/mm)。
40℃时双层铜母线与单层母线载流量载流量的关系式
I2=(1.56~15.8)Id
式中, I2为双层铜母线的载流量(A);Id为为单层铜母线的载流量(A)。1.56~15.8为系数,一般100×10母线选1.58;80×10,80×8选1.57,60×6选1.56。
40℃时3层铜母线与单层铜母线的载流量的关系式为
I3=2Id
式中, I3为四层铜母线的载流量(A)。
40℃时4层铜母线与单层铜母线的载流量的关系式为(不推荐此类选择,最好用异形母排替代)
I4=2.45Id
式中, I4为四层铜母线的载流量(A)。
说明:2层及以上铜排是指两层母线间有等于母线厚度的空气间隙。
母线在环境温度为40℃时和环境温度为25℃时的换算关系为:
I40=0.85I25
式中, I40为40℃时母线的载流量(A);I25为25℃时母线的载流量(A)。
相同规格的铜母线和铝母线在相同环境温度条件下载流量的换算关系为:
ICu=IAl/1.3
式中, ICu为铜母线的载流量;IAl为铜母线的载流量。
例如根据以上公式求TMY100×10母线载流量为:
单层:100×18.5=1850A查手册为1860A,此数据根据中国工业出版社出版的水电部《高压配电装置规程》。
双层:2(TMY100×10)的载流量为:
1850×1.58=2923(A);[查手册为2942A];
三层:3(TMY100×10)的载流量为:
1850×2=3700A[查手册为3780A]
以上所有计算均与手册数据相当接近,可以根据以上公式进行母线载流量的计算。
3.4 说明
(1)以上计算公式适用于120×12及以下规格的母线。
(2)对于异形母线的载流量建议采用经济电流密度进行计算。