最近有幸使用400系统,不过却遇到了问题请各位帮忙。
我有N台400系统,其中有一个站是412的冗余系统,其它的为414的系统,这些414站都一样只有地址不样,这些站都通过PN和443连接在一个网络上,另外还有两台WINCC和每个台通信进行人机对话,414站之间不进行数据交换,412和每个414站都有数据交换。我使用的是'SFB14、15'完成。这样在412CPU中完成编程工作,其它的站不用编程,这样方便简单,使用过程中发现'SFB14、15'不能通过动态ID来完成对所有414站的访问,如果动态修改ID即不报错也通信不上。[以前使用很多次这样组成的300系统,使用'FB14、15'完全可以使用REQ和ID配合来完成通信]无赖只得每个调用一次'SFB14、15'辛苦啊。不能400还不如300吧!!!各位有好方法吗?