发布于 2011-07-06 13:13:21
41楼
关于集成的做法,只在自己全包全揽上下位的时候试过;WinCC的变量无需再建,出错率低,但是缺点也明显:1,STEP变量调整或者增添后需要重新编译;2,DB的变量无法多选,一次标签,只能一个个单独标签(插旗)。
分立的做法比较灵活,上下位是不同的人在做,而且现场变动比较大也没关系,缺点就是需要自己再建WinCC变量,而且有时会连错PLC地址:(
当前的项目就是分立做的,因为下位是别人写的,而且项目不成熟,现场改动比较大,使用集成的方式的话,总是疲于编译,再编译(因为项目管理或者实施的问题,亦或者编程人员考虑不周,接口定义不严谨)。
我个人的看法是:如果项目接口考虑比较周全,且事先定义的比较完整,又或者是上下位都是自己做,可以考虑使用集成;如果现场变化的可能大,又是上下位由不同的人做,分立或许会更加方便。
JUST DO IT