回复:探讨关于变频器对485通信的干扰

夜来香

  • 帖子

    1318
  • 精华

    2
  • 被关注

    313

论坛等级:奇侠

注册时间:2010-10-17

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-07-06 13:21:03

7楼

quote:以下是引用zhongjun_86在2011-06-30 16:35:32的发言:
正负输入端跨接120欧姆的电阻
终端电阻是为了消除在通信电缆中的信号反射。在通信过程中,有两种原因导致信号反射:阻抗不连续和阻抗不匹配。
以下是找到的匹配电阻的问题:

A: 我们公司的做法是:在485的任何一个节点上,对 A上拉;对B下拉,具体接线就是:(+5V---R1---A---R2---B---R3---GND),其中R1:3.3K,R2:180欧姆, R3:3.3K,取消原来的120欧电阻,这样在总线空闲的时候就保证A比B高出大约200mV的电压,也就是说能保证总线上的数据状态在空闲的时候是稳定的1。这可是我们公司几年的现场经验得来的,效果很好,保证比原来那种方式好多了.
B: 确有可取之处,但是请问:
在485的任何一个节点上,对A上拉,对B下拉,如果节点多了485驱动能力恐怕支撑不了吧?

C: 485通信总线上的匹配电阻究竟应该怎样配才能使通信总线稳定可靠呢?为什么我在总线的首尾各配120欧的电阻,总线仍然不稳定?究竟有那些因素干扰了它?

D: 个人经验:485总线的匹配电阻与该总线上的设备有关。主要是总线上设备的输入阻抗和输出阻抗对485总线的特性阻抗影响比较大。所以在匹配485总线的终端电阻时最好使用一个可调电阻来不断的测试。或者使用设备测量出该485总线的特性阻抗,然后加以相应的电阻与之匹配。还有就是使用理论计算也可以计算出给485总线的相应的数据。

E: 485通信总线上的匹配电阻只在末端出现,如果设备较多(接近32个)可以不接匹配电阻;另外485通信总线虽然手册上说可以选用双绞线,但最好还是选用两芯屏蔽线且屏蔽网不得两端接地。我的经验就是这样,且从没发现有干扰!

F: 我觉得485通讯总线的匹配电阻的选择,大家可以用这个简单的办法试一下:把一个电位器接在A—B 之间,然后用示波器测A——B之间的波形。什么时候波形最好,就把此时电位器接在A——B两端之间的两脚的电阻值量出来,然后用同样阻值的电阻代替电位器。

G: 总线不稳定不一定是硬件引起的,我建议查找一下,是否存在软件方面的BUG。





大侠说的很详细啊,可以申请加精了。。。
我爱自动化