6楼

新建一通道
比如Channel1
下一步,选择驱动 User Configurable Driver
下一步,设置串口参数
下一步,默认
下一步,默认
下一步,完成
然后在这个通道下新建一设备
Device1
下一步,默认
下一步,默认
下一步,默认
下一步,默认
下一步,默认
下一步,完成
对这个新建的设备Device1点右键Properties
点击Transaction Editor选项
点击Launch Transaction Editor按钮,进入变量编辑
Device1右键新建变量New Tag
设置一个变量名,比如Tag1,选择正确的数据类型(不知道你返回的数据什么格式)
点击变量下的Read,在右侧窗口写命令
第一步写字符串到写缓冲区,Write String DQH
第二步写字符CR到写缓冲区,Write Character 013 0x0D
第三步把以上写入缓冲的数据发送出去,Transmit N/A
第四步读响应 Read Response ...... ,这步要根据响应的数据格式来确定
第五步更新变量 Update Tag Tag ,同样这步也要依据响应的数据格式确定
完成后File菜单里Update Server更新服务器就可以了