回复:设备容量和计算负荷的问题

HUANGZE75

  • 帖子

    12866
  • 精华

    122
  • 被关注

    439

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2011-07-06 15:14:42

4楼

楼主你的计算比较复杂可以简单点,就是计算功率=设备容量 * 需要系数 = 179.05*0.8=143.24kw
变压器容量=143.24kw/0.85功率因数=168.5 kva
实际配变压器不需要配这么大了,因为无功功率可以通过功率因数补偿电容器来提供,你的电机负荷率达不大100%。我上面给你计算的130KVA基本上就可以了。