回复:高速计数与编码器分辨率问题

Automann

  • 帖子

    6168
  • 精华

    138
  • 被关注

    308

论坛等级:至圣

注册时间:2004-12-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-07-06 16:14:45

60楼

我们在讨论的初期,大家都对西门子的资料挖掘不够,例如S7-200CN产品目录2011.1版明确地指出CPU 224XP有3个20kHz、1个100kHz的A/B计数器(见我52楼的帖子),这个应该是最终的结论了,可以理解为上述频率可用于1倍速和4倍速计数。
不知道芳侠是否对我52楼的下列表述有异议:“从下图可以看出,A/B相计数器4倍速正交模式,在A相或B相时钟信号一个周期内,计数器计了4个数,因此计数器的计数频率是A相或B相时钟信号频率的4倍。A相或B相时钟信号频率为100kHz时,计数器的计数频率为400kHz。这就是“4倍速”的含义。”