quote:以下是引用n次看你的背影在2011-07-06 14:52:18的发言:
Automann老兄,我看过此贴的每个回复!我也认为,高速计数器的最高频率是由其硬件固有的特性决定的,再高明的软件算法并不能改变其硬件固有的特征!巧媳难为无米之炊也就是这个道理哈!

n次看你的背影老弟,你认为A/B相计数是软件实现的吗?对4个边沿的计数很有可能是硬件实现的,因为两相计数讲到用硬件捕捉信号的边沿。除此之外,HSC在计数的同时还有很多软件任务要处理。
我说的4倍速时“计数器的计数频率是A相或B相时钟信号频率的4倍。”(见52楼),这句话有错吗?