66楼

quote:以下是引用VOLLMER在2011-07-06 16:33:48的发言:
四倍频的字面意思有点误导。实际4x分辨率要了,计数值也不是4的整数倍。

从两相计数的资料来看,只要增时钟输入的上升沿与减时钟输入的上升沿之间的时间间隔大于0.3微秒,高速计数器分别捕捉每个事件。不会有错误产生。推广到A/B相计数,两个边沿的时间间隔大于0.3微秒应该也没有问题。A/B相信号来自编码器,除非有干扰,上述条件应该能满足,因此误计数的可能不会大。