其实直接用SCAD工控机直接读我们的每条线的小局域网是没有问题的,但问题在于6条一样的生产线里的相同机型IP地址是相同的(即使全球,只要机型一样,其IP地址就相同,这是BOSCH的标准,不允许更改)所以6条线上会出现IP地址冲突,所以要加CP343-1. 若是不要在300CPU间通信则每个CPU都要配一个CP343-1那就太浪费了。况且客户的SCADA的IP地址也不想改成我们的网段,那我们就在CP343-1上设置成客户的网段。
客户的上位机软件不是西门子的WINCC。需要安装SIMATIC NET.要是wonderware的话连SIMATIC NET都省了。