天庭有雨的思路应该可行,但要在I点动作的时候加计数器以保证VB0到VB7的先后,然后通过定时器输出对应的Q点。谢谢哈,提供了一种思路。
芳侠您的邮箱是???我没找到啊
另可能是我的表述有问题,逻辑上面可能有些混乱,现再补充表述:
1.当I1.5=0时(外部开关量),I0.0~I0.7无论为多少,QB0没有输出,但须记下各I点的动作顺序,只记第一次,后续重复的动作无需记录。如第一次I0.0=1,然后I0.0=0,若干秒后I0.0=1时此种情况无需记录。
2.I1.5=1时,I0.0~I0.7=0,对I0.0~I0.7复位(外部复位)
3.I1.5由1变为0时,此时输出之前I1.5=0时记录的I点动作顺序,I0.0~I0.7对应Q0.0~Q0.7
4.I1.5=0后,若I0.0~I0.7=1,则复位对应的Q点。
不知芳侠明白了没?时序图已画好,望留下邮箱,我发给您看 O(∩_∩)O~